2016-11-04 39 views
0

我有與Bosun Grafana作爲OpenTSDB源連接。問題在於Grafana以不同於Bosun的方式解釋數據。準確地說,當我在Bosun和Grafana中設置相同的查詢時,結果圖不同。當我打開儀表下采樣時,圖形是相同的。所以我想在格拉法納有某種隱含的測量。我會感激一些提示如何禁用這種測量。Grafana與OpenTSDB源代碼 - 如何禁用隱式量表下采樣?

博斯: enter image description here

Grafana: enter image description here

回答

0

的os.net.bytes度量包括元數據以指示它是一個速率。當您在Bosun的圖表頁面中使用默認的「自動」時,它會將原始計數器數據轉換爲費率計算。 Grafana的OpenTSDB數據源不具有自動模式,因此除非您選中度量底部的Rate框,否則總是默認爲衡量。

在您的示例中,您應該只需檢查速率框即可使圖形匹配。您也可以使用計數器選項,並提供了最大,或者如果你需要處理的計數器復位值溢出

os.net.bytes rate

您也可以使用Bosun data source如果你想使用一個博斯查詢,而不是直接訪問OpenTSDB的。在這個例子中我們結合兩個查詢以產生Singlestat面板(顯示最後一個值,並在後臺的線圖)

Grafana Bosun App data source

的__ny-nexus01/02部分來自使用tsdbrelay to denormalize度量和地址高標籤基數問題。

+0

不錯,我現在看到它!但即使在格拉法納開通費率時,我也會發誓,這兩者不一樣......很奇怪。特別奇怪的是當格拉法納的價值觀爲負值時。使用與圖片相同的設置,但按照您的建議打開評分。這是可能的/已知的事實嗎? – Qerts

+0

負數通常表示計數器翻轉。檢查計數器和設置最大值應該防止(翻轉值將被丟棄) –

+0

我會嘗試,非常感謝! – Qerts