2017-07-11 67 views
0

我剛剛爲我的集成電路設置了我的第一個esd工作站。它有一個接地的2層墊子和一個腕帶。我已經使用萬用表測試了墊子的電阻,墊子的導電層,腕帶和腕帶以及使用插座測試儀的插座。我如何測試我是否已經出院,並且我沒有從我的電路中獲得信息?我如何測試插座地線是否真實並且不僅僅是連接到中性線? 謝謝! 更新:我現在已經測試了與煤氣管和水管交流電壓差的地線。兩者的電壓差都很小。Esd受保護的工作站 - 如何測試我的工作站的靜態?

回答

0

就ESD而言,這全是關於相對電荷。如果你的電路放在墊子上,並且你的腕帶綁在墊子/墊子的地面上,那麼你的全部設置是因爲你的潛在費用,墊子的潛在費用以及你的電子潛在費用都是完全相同的,電荷會流動。

我假設你在美國生活...

通過代碼,地線和零線在主開關盒粘合所以這不是一個真正的問題。

您可以使用伏特計輕鬆測試您的插座。熱(小插槽)到中性(大插槽)應讀取大約120v。對地熱(圓孔)應讀取120v。中性至地面應該幾乎沒有讀數,儘管一兩伏特是可以接受的。

+0

是的,但它是重要的電壓低的esd。如果地線只是中性並且沒有進入地面,您將獲得相同的測試結果。 – SpinCat