我正在尋找一種方法來檢測物聯網環境中的故障傳感器。檢測不穩定的趨勢(時間序列)
在這種情況下的罐水平傳感器。讀數始終有所波動,開始時的「跳躍」是一個「正常」的儲罐填充。 9月16日,傳感器開始出現故障,並在此之後提供明顯的隨機值。
作爲一名程序員,理想情況下,我希望能夠以簡單的方式檢測問題(並在儘可能快地開始後)。
我可以混淆「如果兩個小時平均值之間的矢量方向每天改變方向不止一次,它就不穩定」。但我想有更多的聲音和穩定的算法。
領域知識的基礎:如果你知道坦克的最大可能的輸出(比如5升/小時),超出部分的輸出將發出一個錯誤信號。即在示例的情況下,如果
t1-t2 > 5
假設t1和t2顯示每小時層間的槽容量。您可能需要添加傳感器精度相關的安全裕度。
過去的數據基於:假設所有罐類似於關於輸出能力和所使用的傳感器的質量,計算其非故障傳感器的所有數據執行以下:
max(t1-t2)
的結果是錯誤的閾值,以被使用,類似於上面的值5。
注意:儲罐再填充操作可能需要額外考慮。
其他方法描述於例如這裏。你可以找到其他的文件。 http://bourbon.usc.edu/leana/pubs-full/sensorfaults.pdf
標準偏差。
您正在查看測量值之間有多少變化。標準偏差是一個簡單的公式,並且衆所周知。尋找高價值,你知道有一個問題。
您也可以使用變異係數,它是平均值與標準差的比值。