2016-11-25 24 views
0

zabbix formulaZABBIX monit的開關,想接口0/1的總流量

但圖表告訴我的數據是incorrect.like這

data

我的想法是,以顯示傳入通信,傳出流量,總流量,但我發現總數據流量不正確,該怎麼辦?

+0

在計算項目,你可能需要以「原樣」使用「存儲值」,而不是「Delta(每秒速度)」。 – asaveljevs

+0

謝謝。你說得對,我已經改變了它,但有時我發現通用價值低於其他兩個價值之一。 – YsiCing

回答

0

現在,我得到一種方法來解決這個問題。
例如取得SW接口的總流量0/1
選擇了類型來計算
公式:last(ifHCInOctets["1"])+last(ifHCOutOctets["1"])
的ifHCInOctets [「1」]您seeting確定這個鍵值
其他:默認