我按照提供的步驟在完成此操作所需的數據尚不可用。 - 嵌入式緊湊型7 - 設備CP6606-0001-0020
我有一個Beckhoff的CP6606面板型PC與Windows嵌入式緊湊型7。它有一個ARM Cortex A8處理器。我在同一個子網上配置了Panel PC(192.168.xxx.101)和Development計算機(192.168.xxx.102)的IP地址。但是,我有錯誤,設備連接失敗。
經過一些網絡研究之後,我意識到我必須在開發PC上安裝Windows Embedded Compact 7,我已經爲ARM v7架構完成了這個工作,我已經從維基有關ARM A8處理器中重新檢查過。現在,我收到一條失敗消息:
「無法連接 - 完成此操作所需的數據尚不可用」。我試圖調用微軟支持,但沒有運氣。我的配置是;
目標設備 -
倍福CP6606-0001-0020(http://download.beckhoff.com/download/document/IndustPC/CP6606-0001-0020de.pdf) 開發PC -
的Windows 7 32位專業版 VS2008 SP1的(Inkl更新嵌入式7) 嵌入式緊湊型7 - 大學版 遠程工具V1.10 通信 -
以太網(RJ-45) - 更多所需的信息會被提供
- 任何建議/提示/建議將被考慮,直到我解決了這個問題。謝謝。
編輯:USB-A到USB-A連接失敗
嘗試關閉UAC並重新啓動。如果這沒有幫助,請嘗試[Process Monitor](http://technet.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/bb896645.aspx)以查看導致錯誤的原因。 – PaulH 2014-11-04 18:23:59
感謝輸入保羅。將看到它如何進一步。 – Srih 2014-11-05 20:49:33
嗨保羅。禁用UAC。 ProcMon展會沒有任何異常情況。我在Process「devenv.exe」中看到的所有內容都是SUCCESS。 OEM-WinCE Panel的Image版本對我遵循的步驟有什麼影響。 – Srih 2014-11-06 09:04:13