2016-04-11 120 views
0

我有一個220 V電子機械繼電器(默認情況下常開)。 當我的繼電器從常開狀態或副狀態進入常閉狀態時,我想從Arduino讀取輸入。 如果我有更多的10個繼電器,我想從Arduino板讀取10個輸入。機電繼電器輸入到Arduino

如果是的話請說明是可能的。

回答

0

通常繼電器有多個觸點,您可以將未使用的觸點連接到5V電路中的arduino。如果您的繼電器沒有空閒接點,請添加帶有2個接點組的中間繼電器。在你的目標原理圖中使用一組觸點,第二次使用連接到Arduino。 一般來說,有很多方法如何將繼電器連接到Arduino。選擇取決於您當前的電路圖,可用設備等。

+0

我的1個繼電器總共有5個觸點2,用於輸入220伏,一個左,一個通用,一個右,哪個觸點連接到Arduino 5V電路? –

+0

這取決於特定的繼電器型號。一般而言,您應該連接一對未使用的聯繫人。看看這個例子:https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button –

1

您可以接受繼電器的輸入,通過arduino閱讀它以查找繼電器的狀態。 很可能這些繼電器在12伏或更高的電壓下運行。請確保將其更改爲兼容Arduino的電壓(對於大多數情況,分壓器或簡單晶體管都可以)。

對於你問題的其他部分我不理解它。您是否只想讀取10個輸入並忽略其他輸入,或者您想一次讀取10個輸入? 這兩種情況都是可能的。

+0

我的繼電器將是220伏,因此我不想下臺並將輸入饋送到arduino板。我只想輸入我的繼電器狀態到arduino板。可能我需要打開或關閉每個繼電器的電路檢測功能,這可能嗎? –

+0

好,它很少有可能繼電器輸入220v。是的,你的繼電器可以切換220伏電壓的電器設備。但一般輸入將是12伏,15伏....我仍然強烈建議你檢查一下。 – Ccr

0

您可以在繼電器線圈旁邊放置一個磁簧開關,並用它來確定繼電器是否通電。這將保持電壓分離並最小化對繼電器電路的修改。