2015-12-10 35 views
0

在Simulink模型的執行,我收到以下錯誤:Simulink中該錯誤消息的含義是什麼?

The sample time propagated to '[...]/Discrete-Time Integrator' is not discrete but [0, 1]. Specify a discrete sample time in the source of the incoming signal.

在哪裏可以找到關於此錯誤的文檔?

(我無法將模型張貼由於版權限制。如果需要,我會提供一個MWE)

回答

2

您可以對不同的types of sample times here閱讀起來。離散採樣時間就是一個簡單的例子,其中塊每t秒評估一次。您選擇的塊只支持這種採樣時間。

要解決的錯誤,你必須選擇的兩種可能性之一:

+1

這是因爲我使用了「離散時間積分器」而不是「積分器」。 – Karlo

+0

另一個提示:注意你正在使用的解算器。 – Karlo