首先,我對此很陌生,我試着用Google進行回答,但認爲最好問問專家。Modbus TCP/IP到BACnet
有一個樓宇管理系統(BMS)使用BACnet協議,但我的設備記錄儀只有Modbus TCP/IP。我知道市場上有一個轉換器,但我想知道這個概念。
Modbus TCP/IP具有專用於特定參數讀取的註冊表值(例如40135)。轉換器如何在BACnet BMS中讀取此註冊表值?您是否必須在轉換器軟件中爲BACnet的輸出指定此註冊表值?
一般來說,在BACnet端應該輸入什麼來讀取設備參數,例如接收到的功率?
在這種情況下,BACnet BMS是否將MASTER和設備視爲SLAVE?
我希望有人可以花一些時間來清除我對此的疑惑。會真的很感激它。
謝謝。
嗨,愛德華,謝謝你的迴應。在這種情況下,是的,我相信我的設備是Modbus/TCP slave,因爲它將數值推送到另一個設備。在這種情況下,讓我們說如果我正在購買一個轉換器,我想轉換器應該是一個Modbus/TCP主站到BACnet從站類型? – SunnyBoiz
轉換器必須充當Modbus/TCP主站和BACnet服務器(使用正確的術語)。但是,供應商稱之爲什麼可能是模棱兩可的。例如,轉換器可能是Modbus主站和BACnet服務器,但它將Modbus從站連接到BACnet客戶端。儘管如此,這種配置將是最常見的。 – Edward