PLC LADDER (RUNNING IN SIMULATION MODE)PLC梯形圖

在梯形網絡3和4中,K3是不斷地對雖然沒有輸入打開(你可以看到在右側PLC配置)。一個原因可能是我在網絡2中使用了S5的NC,而在網絡4中S5(NO)是直接連接到S3的。但是由於LD是自上而下的方式,每個網絡應該獨立於其他網絡。請給我一個解決方案。

+0

嘗試電氣工程堆棧交換? – bornruffians

回答

0

K3在程序的其他部分開啓。在Project下,您可以選擇Show Cross Reference..查看您使用該變量的所有地點。

0

它看起來像你使用正常的線圈,而不是設置和復位線圈。 您只能使用一次相同的正常線圈穿過您的所有梯子。 如果您將K3作爲正常線圈使用,則只有最新的使用情況相關,所有其他情況都將被覆蓋。這就像你說它是關閉的,然後說它是開啓的。只有最新的纔會有效果。 如果您打算將其用作切換開關,則應使用「設置」和「重置」線圈。設置線圈將設置繼電器,直到命令復位。復位線圈將復位繼電器,直至設定被命令。如果兩個操作在一次掃描中都有效,則最新的操作將生效。您可以使用任意數量的設置和重置命令到一個線圈,但要確保它們是瞬間的,並且不會與其他線圈發生干擾。

0

請注意,您放在網絡左側的所有內容都是輸入。所有東西都是輸出。

所以這是沒有問題的具有輸入不同的用途,這是常見的實際使用!當你觸發S5,你會激活網絡3的輸出,並停用計時器在網絡2.

之所以K3是動力是別的地方,而不是當前的打印屏幕上可見。